Ααα, με προκαλείς.....

Λοιπόν να μία άλλη περίπτωση:
Σε σχολείο που πήγα για να αντιμετωπίσω προβλήματα στο δίκτυό του (τάξεις, εργαστήριο, γραφεία...), βρήκα τα εξής:
1) Είχε καεί το Zyxel media converter στο οποία τερμάτιζε η οπτική ίνα.
2) Στο κεντρικό switch υπήρχε καλώδιο το οποίο αφού χανόταν πίσω από κάποιες ντουλάπες κατέληγε σε ένα οικιακό modem/router που εκτελούσε χρέη access point στο οποίο ήταν ενεργοποιημένο το dhcp.
3) Δύο αίθουσες που στεγαζόταν σε λυόμενα είχαν πρίζες δικτύου οι οποίες έπαιρναν από ένα άλλο, μικρό, switch πεσμένο πίσω από ένα γραφείο, με καλώδιο που έβγαινε εκτός κτηρίου (φυσικά δεν ήταν καλώδιο για χρήση σε εξωτερικό χώρο) και οι οποίες δεν παίζανε.
4) Στο κεντρικό switch, συνδεόταν το switch του εργαστηρίου πληροφορικής (σε άλλο όροφο), στο οποίο 2 δυάδες πριζών ήταν ενωμένες - βραχυκλωμένες μεταξύ τους (καλώδιο που ξεκινούσε από τη μία πρίζα και κατέληγε στην άλλη).
5) Η Δ/ντρια του σχολείου μου ζητούσε να ελέγξω τον υπολογιστή της γιατί δεν παίζανε τα ηχεία.
Χρόνος: 1 ολόκληρη ημέρα (και ξαναπήγα το επόμενο πρωϊ για να τους βάλω το επισκευασμένο zyxel και να ρυθμίσω το access point..)