Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Linux => Μήνυμα ξεκίνησε από: apassas στις 12 Νοε 2015, 10:51:37 ΠΜ

Τίτλος: Αδυναμία σύνδεσης σε νέο switch
Αποστολή από: apassas στις 12 Νοε 2015, 10:51:37 ΠΜ
Έχουμε ένα εργαστήριο με 9 clients με 100άρα κάρτα και 4 clients με gigabit (gigabit έχει και ο server). Αλλάξαμε λοιπόν switch (πήραμε το TP-LINK TL-SG2424). Δουλεύει το εργαστήριο κανονικά αλλά γράφοντας στον browser 192.168.0.1 δεν το βρίσκει. Βρήκα στο manual ότι πρέπει να αλλάξω υποδίκτυο αλλά που το κάνω αυτό;
Τίτλος: Απ: Αδυναμία σύνδεσης σε νέο switch
Αποστολή από: gidarakos στις 12 Νοε 2015, 11:40:50 ΠΜ
Θα πρέπει να είσαι στο ίδιο υποδίκτυο με το switch. Δηλαδή πρέπει ο server σου, προσωρινά, να πάρει IP π.χ. 192.168.0.10

Για να γίνει αυτό:
1) Αριστερό κλικ πάνω δεξιά στα βελάκια του δικτύου
2) Επεξεργασία συνδέσεων...
3) Καρτέλα Ενσύρματη->Προσθήκη
4) Όνομα σύνδεσης: #Γράψε ένα όνομα π.χ. TP-LINK Switch
5) Βγάζεις το check από το Αυτόματη σύνδεση
6) Καρτέλα Ρυθμίσεις IPv4
7) Μέθοδος->Χειροκίνητα
08) Στο τμήμα Διευθύνσεις κλικ στο Προσθήκη
9) Διεύθυνση: 192.168.0.10
10) Μάσκα: 255.255.255.0
11) Κλικ στο Αποθήκευση...
12) Κλείνεις το παράθυρο Συνδέσεις δικτύου
13) Αριστερό κλικ πάνω δεξιά στα βελάκια του δικτύου
14) Από τη λίστα επιλέγεις το όνομα του βήματος 4
15) Ανοίγεις firefox κ στη διεύθυνση γράφεις 192.168.0.1 Λογικά θα δεις το web interface του switch.
Edit:
15.a) Όταν τελειώσεις με τη διαχείριση του switch, επιλέγεις από τα βελάκια του δικτύου ξανά τη sch-scripts σύνδεση.

Διευκρίνηση: Επειδή postαρες στον πίνακα Linux θεώρησα ότι μιλάμε για LTSP Server και οι οδηγίες μου σε αυτό βασίστηκαν.
Τίτλος: Απ: Αδυναμία σύνδεσης σε νέο switch
Αποστολή από: lp στις 12 Νοε 2015, 12:20:56 ΜΜ
Σωστά αυτά που γράφει ο συνάδελφος αλλά πρόσεξε:

16. Τη διευθυνσιοδότηση του εργαστηρίου σου.  Αν είσαι σε δίκτυο του ΠΣΔ συνήθως αυτό παίζει σε κάτι της μορφής 10.χχ.χχ.χχ και όχι σε 192.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ
17. Αφού βάλεις τις στατικές που ανέφερε ο συνάδελφος μπορείς να μπείς μόνο στο περιβάλλον του switch και δεν θα έχεις άλλο δίκτυο
18. Ρύθμισε το switch σε μία στατική του εσωτερικού σου δικτύου κατά προτίμηση κάτω από χχ.χχ.χχ.128 (εξαιρούμενης της .10 και μερικές φορές και .11) αφού δεν χρησιμοποιείται από το ΠΣΔ (στα cisco η πολιτική είναι το dhcp πάνω απο το 128)
19. Τέλος κάνε επαναφορά του workstation σε αυτόματη διευθυνσιοδότηση (ή στο sch-scripts)

Τίτλος: Απ: Αδυναμία σύνδεσης σε νέο switch
Αποστολή από: apassas στις 13 Νοε 2015, 12:22:29 ΜΜ
Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους 2 για τις κατατοπιστικές οδηγίες. Έκανα αυτά που είπε ο gidarakos και δούλεψε μια χαρά. :)