Ερωτήσεις για Επόπτη

Ξεκίνησε από aspd, 27 Σεπ 2019, 10:05:01 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

aspd

Στο εργαστήριο (ubuntu 18.04 ltsp, fat clinets) είναι 1-2 υπολογιστές που δε δουλεύει καλά το κουμπάκι για on/off και σκεφτόμουνα αν βόλευε σε αυτούς μόνο να δοκιμάσω το wake on lan.
Είδα παραπάνω να λέει να βάλω στο lts.conf το
RM_SYSTEM_SERVICES="tlp"

Αυτό πρέπει να κάνω; υπάρχουν κάπου μαζεμένες οδηγίες;

alkisg

Εεε αν έχεις 18.04 γιατί ξέθαψες το παλιό θέμα με την 16.04; :D

Οδηγίες στο http://ts.sch.gr/wiki/Linux/epoptes/Δημιουργία_τάξης

aspd

Δούλεψε όπως ήθελα ( θα γλιτώσω από μισοχαλασμένα on/off  buttons).
Κάθε λογαριασμός teacher φτιάχνει δική του τάξη στο epoptes. Σωστά; 
Έίχα ψάξει αρκετά να βρω που λέει για wake on lan (και στο wiki, αλλα δεν είχα καταφέρει  να φτάσω στο σωστό σημείο. Μόνο εδώ βρήκα κάτι.  Τάξη δεν έχω ξαναφτιάξει στο epoptes.

Ευχαριστώ

alkisg

Παράθεση από: aspd στις 27 Σεπ 2019, 01:33:25 ΜΜ
Κάθε λογαριασμός teacher φτιάχνει δική του τάξη στο epoptes. Σωστά; 

Υλοποίησα πέρυσι και μια δυνατότητα για "global groups", αλλά την έχω σχολιάσει μόνο στο αγγλικό wiki, ρίξε μια ματιά εκεί:
http://www.epoptes.org/documentation/global-groups

aspd

Είμαστε ένα χρόνο στην αίθουσα Πληροφορικής και δεν υπήρχε πρόβλημα με ρεύμα/ασφάλειες/ρελέ κτλ
Πριν ~10 μέρες έβαλα WAKE on LAN, ενεργοποιώντας την επιλογή στο bios των clients.
Από την Παρασκευή πέφτει ένα ρελέ στον πίνακα που ελέγχει το ρεύμα του εργαστηρίου (άσχετο θέμα με το internet που συζητάμε αλλού!). Την Παρασκευή και εχθές έγινε μια φορά, το σήκωσα και δουλέψαμε εντάξει. Σήμερα ανεβαίνει και κατεβαίνει μετά από λίγο ή και δεν ανεβαίνει καθόλου. Έβγαλα τα μηχανήματα και τις οθόνες από την πρίζα, δοκίμασα διάφορους συνδυασμούς, αλλά δε βγάζω άκρη. Θα έλθει ηλεκτρολόγος.
Ερώτηση: Μπορεί το Wake on LAN να έχει κάποια σχέση με διαρροή ρεύματος, βραχυκυκλώματα και τέτοια;

Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο είναι τελείως OFF.


Δημήτρης Γκίνης

Για να πέφτει το ρελέ σημαίνει ότι έχεις διαρροή ρεύματος προς τη γείωση.
Εφόσον δεν το κάνει συνέχεια, το προκαλεί κάποια συσκευή.
Μπορείς να δοκιμάσεις το εξής: να κατεβάσεις όλες τις ασφάλειες που έχει ο πίνακας του εργαστηρίου, και να τις σηκώνεις μία-μία προσπαθώντας να εντοπίσεις με αυτό τον τρόπο σε ποια ασφάλεια (αυτή που μόλις τη σηκώνεις πέφτει το ρελέ) είναι συνδεδεμένη η προβληματική συσκευή/στοιχείο φωτισμού/πρίζα (πχ κάποια παλιά οθόνη CRT, κάποια πρίζα που έχει πάρει υγρασία κλπ κλπ).

aspd

Σε ευχαριστώ Δημήτρη!

Τελικά φαίνεται να τη γλιτώσαμε εύκολα.
Το ρελέ το κατέβαζαν τα φώτα και όταν απομονώθηκε η ασφάλεια των φώτων δεν υπήρχε πρόβλημα. Ούφ!
Πάντως επειδή το φοβήθηκα ... έβγαλα το WoL από το bios.
Αυτό που διάβαζα για το WoL είναι ότι απλά αυξάνει πολύ λίγο την κατανάλωση ρεύματος. Τώρα αυτή η κατανάλωση να επηρεάζει την ασφάλεια των φώτων είναι μάλλον παράλογο, ...αλλά το έβγαλα!


Δημήτρης Γκίνης

Τα φωτιστικά σώματα που υπάρχουν στις σχολικές τάξεις είναι γνωστές.... αμαρτίες:
Παράθεση από: Δημήτρης Γκίνης στις 23 Οκτ 2019, 10:26:27 ΠΜ
..... είναι συνδεδεμένη η προβληματική συσκευή/στοιχείο φωτισμού/πρίζα (πχ κάποια παλιά οθόνη CRT, κάποια πρίζα που έχει πάρει υγρασία κλπ κλπ).
Η ενεργοποίηση του wol δεν έχει καμία σχέση με τη διαρροή που σου έριχνε το ρελέ. Άλλωστε η ενεργοποίησή του τη μόνη συνέπεια που έχει είναι (η απολύτως λογική και πολύ μικρή) αύξηση στην κατανάλωση η οποία πρέπει να σε απασχολεί μόνο ως προς τις περιβαλλοντολογικές τις και μόνο ειπιπτώσεις :D

aspd

Πάντως  τώρα που δεν έχουμε φώτα (δεν έχει έλθει ακόμα ο ηλεκτρολόγος) είδα ότι με τελείως ανοιχτές τις κουρτίνες δεν ... τα χρειαζόμαστε (τουλάχιστον τώρα που ο καιρός είναι καλός).
Πόσα φώτα έχουμε αναμμένα όλοι μας χωρίς να χρειάζεται πάντα!!!!!